열교환기 설계 (업소용 냉장고 응축기)
페이지 정보
작성일 23-01-24 17:17
본문
Download : 열교환기 설계 (업소용 냉장고 응축기.ppt
관 면적=관 둘레*전체 길이(곡 관부+직관 부)
설명
={Pi*4.6*(9750+1837.8)}=167459.08mm^2=0.167459m^2
3. 선정 응축기의 사용저건 및 사양
1. 응축기의 concept(개념)
2. 선정 냉장고 및 응축기
Download : 열교환기 설계 (업소용 냉장고 응축기.ppt( 54 )
전체 면적
휜 면적={Pi*1*364*117}=133794.15mm^2=0.133794m^2
열교환기 형상 Fin & Tube
관 경: Do= 4.6mm, Di= 4.3mm
레포트 > 공학,기술계열
선정 냉장고 및 응축기
순서
곡 관부: 78개소(곡 관 D=15mm) {(pi*15)/2*78=1837.8mm}
열교환기 설계 (업소용 냉장고 응축기)
냉매순환량 11.02kg/h
열교환기 설계 (업소용 냉장고 응축기, 응축기 도면, R-134a 냉매의 특징, 냉매, 냉매의 특징, 응축기 도면, P-H선도, R-134a, R-134a 냉매, 저압
4. 응축기 설계 방향
열교환기 설계 (업소용 냉장고 응축기) 선정 냉장고 및 응축기 전체 크기 세로: 130mm, 가로: 200mm, 높이: 152mm 관 경: Do= 4.6mm, Di= 4.3mm 곡 관부: 78개소(곡 관 D=15mm) {(pi*15)/2*78=1837.8mm} 직 관부: 78개소(125mm*6*13=9750mm) 휜 지름(D): 1mm, 휜 길이: 117mm 휜 개수: 364개 전체 면적 관 면적=관 둘레*전체 길이(곡 관부+직관 부) ={Pi*4.6*(9750+1837.8)}=167459.08mm^2=0.167459m^2 휜 면적={Pi*1*364*117}=133794.15mm^2=0.133794m^2
전체 크기
압축기 토출압력 3.25kg/cm^2
열교환기 설계 (업소용 냉장고 응축기)
직 관부: 78개소(125mm*6*13=9750mm)
휜 개수: 364개
세로: 130mm, 가로: 200mm, 높이: 152mm
냉동능력 0.512RT(1700kcal/h)
열교환기 흐름배열 직교류
10.4kg/cm^2
휜 지름(D): 1mm, 휜 길이: 117mm
압축기 흡입압력
다.